xagykgc 124.114.250.* 2021-01-04 10:36:00 |
維護檢查 35kv柱上永磁真空斷路器線路安裝距離
首先,在35kV線路及電站進行智能斷路器的應用時,工作人員需要對其日常工作狀況進行定期維護與檢查,觀察斷路器處于分離狀態還是閉合狀態、電源指示燈處于亮的狀態還是滅的狀態、液晶屏有無老化現象出現、顯示的是否為正常數據、各種指示燈是否正常顯示、彈簧儲能是夠正常、分合指示是否處在正確的位置等。通過對智能斷路器這些方面的維護與檢查,能否使故障發生時工作人員可以將故障準確、快速、可靠地排除,讓設備安全、無故障地運行,將其功能與作用充分發揮出來。
a.保護功能
ZCW系列綜合數字式重合控制器具有速斷、限時速斷、低電壓、過流三段式和反時限電流保護功能,具有多條快慢特性的反時限動作曲線。靈活整定定時限的快慢速特性,用戶可設置保護定值和延時。備用保護定值自動切換功能,冷負荷啟動延時功能。
b.重合功能
具有典型的“分-t1-合分-t2-合分-t3-合分-閉鎖”工作特性(滿足DL/T 813-2002標準),后加速重合閘,重合閘可由電流保護啟動,也可由低電壓保護啟動,保護動作、線路失壓超時閉鎖重合閘。多可設定3次重合閘,自由選擇重合次數和不同的重合間隔,具有重合閘前加速、后加速及順序配合功能選擇。環網運行時根據預先的功能設置實現分布式智能,在故障情況下自動**瞬時故障、自動隔離故障區域、自動轉移供電,恢復非故障區域的供電。
c.測量功能
實時測量電壓、電流、有功、無功、功率因數、頻率等數據及各種運行數據記錄和事件記錄(有些型號沒有),實時顯示開關量信號狀態(有些型號沒有)、諧波分量、零序電流報警、儲能回路保護及報警、PT斷線報警(上傳、就地指示)。
d.控制功能
可實現四遙,即遙控、遙測、遙信、遙調(有些型號沒有)功能,如操作遠方控制、各種狀態的遠方監測、各種測量值及事件記錄的遠方顯示、各種定值的遠方調整。可遠方/就地控制分、合開關。具有紅外/無線遙控操作、故障點定位、隔離現場指示、自檢和自恢復等功能,致命故障閉鎖出口。
e.UPS電源 35kv柱上永磁真空斷路器線路安裝距離
內置后備式UPS電源,完全能夠提供給斷路器作為操作電源,使重合器做到自具能力,不需要任何其它外部電源。具有從PT或/和CT獲UPS交流電源的多種取電工作模式,在完全斷電的情況下可待機24小時或完成3次重合。自動或遠方遙控電池活化。裝置電源故障、失電告警。
f.與開關配合
本重合控制器具有開關位置檢測無源輔助觸點、儲能狀態檢測無源輔助觸點、合閘常開觸點輸出、跳閘常開觸點輸出、220V/600W交流操作電源輸出。可以和大部分(真空/SF6)開關直接相接,無需其它任何設備或裝置。
g.通訊
具有數據通訊接口:CAN/RS485/RS422總線,通訊方式可采用現場通訊或遠程通訊,支持無線、光纖等多種通訊方式。具有遠方設置/查詢參數、定值或測量數據的功能,可以作為配電網自動化的遠方終端使用。具有多種通信規約格式。
環境溫度:上限+40t下限-30。C
b.海拔高度:《1000m
c.風壓:≤700Pa(相當風速34m/s)
d.空氣污穢程度:III級
e.無經常性劇烈震動
事故判斷、安裝
在安裝過程中,需要判斷、分析、統計平常的故障信息,在故障頻繁的地區安裝智能斷路器。具體高度需要按照說明書要求、操作需要、具體位置等信息綜合確定。進行安裝工作的時候,應對電壓互感器進行設置,若廠家事先配好便無需重復配置。電壓互感器能夠?00v測量電壓與220v裝置電源進行提供,因此需要對電源側進行接入,通常采用的是兩相電壓,然后保護裝置中還要有二次線接入。如果要對多個智能斷路器進行安裝,需要進行分級管理工作,確保不同智能斷路器間配合協調,應將智能斷路器安裝于各個分支線的首端處,從每個分支線入手控制故障,使停電范圍大大縮小。
概述
  zw32-40.5系列35kv 戶外柱上智能真空斷路器(重合器)采用電動彈簧機構或永磁機構和高可靠性的智能控制器構成。該裝置主要應用于中壓架空線電網,作為分、合負荷電流、過載電流、短路電流之用,并具有0~3次自動重合閘。
極高的可靠性
在整個壽命期間完全免維護
     具有高機械壽命和電壽命
     整機體積小,重量輕,便于安裝
     具有標準繼電保護和快速自動重合閘功能
35kv柱上永磁真空斷路器線路安裝距離 |