  湖北無負壓供水設備保護功能實驗。



  1、湖北無負壓供水設備自動保護功能試驗



  a)電源過壓、欠壓保護檢驗:無負壓設備正常運行時,用調壓器調整設備的輸入電壓,使輸入電壓超過或低于額定電壓的10%時,觀察設備停機保護及報警情況,其結果應符合設備應具有電源過壓、欠壓、缺相、短路、過流等故障報警及自動保護功能,對可恢復的故障應能自動或手動**,恢復正常運行的規定。



  b)缺相保護檢驗:湖北無負壓供水設備正常運行時,將控制柜的三相電源中任選一相切斷,觀察設備的停機保護及報警情況,其結果應符合設備應具有電源過壓、欠壓、缺相、短路、過流等故障報警及自動保護功能,對可恢復的故障應能自動或手動**,恢復正常運行的規定。



  c)過流保護檢驗:湖北無負壓供水設備正常運行時,將出水口閥門完全打開,人為造成水泵過載,當電機電流超過電機額定電流的1.1倍時,觀察設備的運行情況及停機保護情況,其結果應符合設備應具有電源過壓、欠壓、缺相、短路、過流等故障報警及自動保護功能,對可恢復的故障應能自動或手動**,恢復正常運行的規定。



  2、湖北無負壓供水設備超壓保護功能試驗



  a)湖北無負壓供水設備承受自來水壓力的耐壓強度試驗:將設備的出水口閥門關閉,提高自來水模擬水泵的壓力或外接試壓機使之達到設計壓力的1.5倍,保持30min,檢查設備進水口至出水口之間的承壓能力,其結果應符合設備在承受涉及壓力的1.5倍且不低于0.6MPa的壓力下,保壓30min,無滲漏和無宏觀變形或損壞的規定。



  b)湖北無負壓供水設備承受出水口壓力的耐壓強度試驗:啟動設備配套水泵或外接試壓機,使設備出水口壓力達到設計壓力的1.5倍,保持30min,檢查水泵出水口至設備出水口之間的承壓能力,其結果應符合設備在承受涉及壓力的1.5倍且不低于0.6MPa的壓力下,保壓30min,無滲漏和無宏觀變形或損壞的規定。



  3、湖北無負壓供水設備噪音測量試驗



  湖北無負壓供水設備噪音測試方法應按照JB/T8089-1999的有關規定進行,其測試結果應符合設備正常運行時的噪聲:單機功率小于等于45KW時不應大于75 dB(A)。當有安裝環境要求時,應采取降噪措施符合環保要求的規定。



  4、湖北無負壓供水設備抗干擾能力試驗



  使湖北無負壓供水設備處于正常運行狀態,在距離控制柜1M處,啟動容量大于150A的電焊機工作,檢查設備的運行情況,其結果應符合設備應具有較強的抗干擾能力,在一定負荷的用電設備干擾下應能穩定正常工作,不應出現壓力震蕩或停機保護現象的規定。



【聯系人】:彭小姐

【聯系電話】:18581853739

【在線QQ】:3109139304

【公司網址】:www.bohaigs.com  www.xa.bohaigs.com http://hb.bohaigs.com/

【聯系地址】:四川省成都市二環路西三段119號金港灣商務樓二樓35-37號

博海供水,國內**二次供水5年質保企業!主營產品:無負壓變頻供水設備、恒壓變頻供水設備、箱式無負壓變頻供水設備、管道靜音式變頻供水設備。

本文章由四川博海供水設備有限公司提供,四川博海專注供水十五年,只做客戶放心的產品。

博海供水面向全國誠招加盟商,加盟熱線400-0028-024
共0個回復
回復話題
發新話題
返回列表



新站登錄--網站簡介--流量交換--名站收藏夾--廣告服務--友情鏈接--免責聲明--聯系我們--意見建議--違法舉報--侵權舉報
Copyright 2005-2025 名站在線[fwol.cn]版權所有 經營許可證:粵ICP備17047754號








国产乱人伦精品一区二区人妖,亚洲精品欧美中文字幕,91精品一区二区三区久久久久,国产精品国产自在国产足浴
新sss乱码视频在线观看 | 一本久久sm热国产斤 | 亚洲天天久久中文字幕 | 一色屋精品视频在线网站 | 亚洲一区二区日韩 | 综合亚洲AV图片区 |