三星)南昌三星空調售后維修電話8861-2459『**《24小時快捷》
24小時報修熱線:0791-8861-24596{{ 135-7602-3348 }}三星)廠家維修,保養,安裝,移機,尊敬的三星空調產品用戶,您好!
非常感謝您選用三星系列產品!也非常感謝您選擇三星)的服務,請您對服務全過程進行監督,相信在您的支持下,我們能夠持續不斷地完善服務流程及服務質量。為您及其他消費者提供專業的全程服務。
如果您使用的產品出現故障或有什么疑問,請致電三星空調駐南昌辦事處熱線0791-8861-24596{{ 135-7602-3348 }} ,我們隨時恭候您的垂詢。
(三星)空調南昌維修服務電話:0791-8861-24596{{ 135-7602-3348
簡單介紹一下E1排除方法:首先確定空調是運行一段時間出現故障還是開機就出現故障,用以區分是系統故障還是電路故障,系統
方面主要考慮:
a排空不凈,新裝機易出現這種情況
b過量沖注,加氟時加多了氟
c外機高溫,通風不暢或形成臟堵,環境惡劣也有可能
三、空調柜機的故障代碼
E1:壓縮機高壓保護,當連續3秒檢測到高壓保護大于27KG/CM2時,關閉除燈箱外其它負載,屏蔽所有按鍵及遙控信號,指示燈
閃爍并顯示E1。
E2:室內防凍結保護,在制冷、抽濕模式下,壓縮機啟動6分鐘,連續3分鐘檢測到T蒸≤-5℃時,指示燈閃爍并顯示E2,停壓縮機、外
風機:當T蒸≥6℃時,壓縮機已停足三分鐘,指示燈滅,液晶恢復顯示,按原狀態運行。不屏蔽按鍵。
E3:壓縮機低壓保護,壓縮機啟動三分鐘后開始檢測低壓開關信號,若連續3分鐘檢測到低壓開關斷開,則整機停,指示燈閃爍,顯
示E3,以提醒用戶系統漏氣。
E4:排氣管高溫保護,壓縮機啟動后,連續30秒檢測到排氣溫度高于120℃或排氣管溫頭短路開路時,指示燈閃爍,并顯示E4。
E5:低電壓保護過電流保護,壓縮機運轉后,若連續3秒鐘檢測到電流超過2*,指示燈閃爍并顯示E5.
E6:靜電除塵保護。
24小時調度電話:0791-8861-24596{{ 135-7602-3348}} —---24小時上門維修,當場檢測
南昌三星空調售后服務維修,客服熱線0791-8861-24596{{ 135-7602-3348}}
全市三星24小時服務(派單)統一服務熱線:0791-8861-24596{{ 135-7602-3348}